第二種電気工事士 過去問
平成29年度上期
問33 (配線図問題 問33)
問題文
図は、鉄筋コンクリート造の集合住宅共用部の部分的配線図である。
配線図
【注意】
1. 屋内配線の工事は、動力回路及び特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
4. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
5. 3路スイッチの記号「0」に端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
③で示す外灯は、100Wの水銀灯である。その図記号の傍記表示として、正しいものは。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
第二種電気工事士試験 平成29年度上期 問33(配線図問題 問33) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
図は、鉄筋コンクリート造の集合住宅共用部の部分的配線図である。
配線図
【注意】
1. 屋内配線の工事は、動力回路及び特記のある場合を除き600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)を用いたケーブル工事である。
2. 屋内配線等の電線の本数、電線の太さ、その他、問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
3. 選択肢(答え)の写真にあるコンセント及び点滅器は、「JIS C 0303:2000 構内電気設備の配線用図記号」で示す「一般形」である。
4. ジョイントボックスを経由する電線は、すべて接続箇所を設けている。
5. 3路スイッチの記号「0」に端子には、電源側又は負荷側の電線を結線する。
③で示す外灯は、100Wの水銀灯である。その図記号の傍記表示として、正しいものは。
横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。
- N100
- H100
- M100
- W100
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
H100と表記する事で水銀灯100wと読み取れます。
Nはナトリウム灯
Mはメタルハライド灯となります。
参考になった数31
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
02
100Wの水銀灯を表す添え字は「H100」です。ゆえに、正解は2番となります。
【補足】
1番の「N100」は100Wのナトリウム灯を表します。
3番の「M100」は100Wのメタルハライド灯を表します。
参考になった数11
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
03
その他は、以下の通りです。
1.ナトリウム灯
3.メタルハライド灯
4.該当なし
参考になった数11
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
前の問題(問32)へ
平成29年度上期 問題一覧
次の問題(問34)へ