第二種電気工事士 過去問
平成27年度下期
問24 (一般問題 問24)
問題文
単相交流電源から負荷に至る回路において、電圧計、電流計、電力計の結線方法として、正しいものは。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
MENU
資格一覧を読み込んでいます…
資格一覧を読み込めませんでした。総合トップページから資格を選んでください。
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
配線図で
【A】で表されているのが
電流計
【V】で表されているのが
電圧計
【W】で表されているのが
電力計
となります。
これらの機器を結線の仕方ですが
【A】電流計
負荷に対して「直列」に結線します。
【V】電圧計
負荷に対して「並列」に結線します。
【W】電力計
電流と電圧のどちらも計測する機器ですので
負荷に対して「直列」「並列」どちらも結線する必要があります。
これらの条件を満たしている回路図は
【1】
となります。
参考になった数33
この解説の修正を提案する
02
電流計(A)は負荷と直列に接続
電力計(W)は負荷に直列に接続し並列にも接続
この3つの法則を前提として回路図を見比べれば一目瞭然です。
答えは「1」となります。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
・電圧計は負荷と並列に接続します。
・電流計は負荷と直列に接続します。
・電力系は並列と直列の両方に接続します。
従って、そのような結線は「1」のみとなります。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問23)へ
平成27年度下期 問題一覧
次の問題(問25)へ