第二種電気工事士 過去問
平成27年度下期
問22 (一般問題 問22)
問題文
ただし、電路には定格感度電流 15mA、動作時間 0.1秒以下の電流動作型の漏電遮断器が取り付けられているものとする。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種電気工事士試験 平成27年度下期 問22(一般問題 問22) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、電路には定格感度電流 15mA、動作時間 0.1秒以下の電流動作型の漏電遮断器が取り付けられているものとする。
- 乾燥した場所に施設する三相200V(対地電圧200V)動力配線の電線を収めた長さ3mの金属管
- 水気のある場所のコンクリートの床に施設する三相200V(対地電圧200V)誘導電動機の鉄台
- 乾燥した木製の床の上で取り扱うように施設する三相200V(対地電圧200V)空気圧縮機の金属製外箱部分
- 乾燥した場所に施設する単相3線式100/200V(対地電圧100V)配線の電線を収めた長さ7mの金属管
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
水気がある場所ではD種接地工事は省略出来ませんので、答は「2」となります。
参考になった数23
この解説の修正を提案する
02
【1】【3】【4】はどれも「乾燥した場所」となっていますので省略が可能です。
なので正解は
【2】. 水気のある場所のコンクリートの床に施設する三相200V(対地電圧200V)誘導電動機の鉄台
となります。
ただ、周囲が乾燥した場所であっても、コンクリートの床は「水気のある場所」の扱いになりますので注意が必要です。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
03
漏電遮断器のあるなしに関わらず、水気のある場所はD種接地工事を省略することはできません。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
前の問題(問21)へ
平成27年度下期 問題一覧
次の問題(問23)へ