第二種電気工事士 過去問
平成27年度下期
問9 (一般問題 問9)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種電気工事士試験 平成27年度下期 問9(一般問題 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 15
- 21
- 27
- 33
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
大学入学共通テスト(理科)
大学入学共通テスト(情報)
大学入学共通テスト(英語)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
第二種電気工事士試験 平成27年度下期 問9(一般問題 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
過電流遮断器は分岐点から10Mの位置に施設されています。
8Mを超える場合は分岐回路の電線の許容電流Iwを幹線の過電流遮断器の定格電流Ibの55%以上にしなければなりません。
従って求めるa-b間の電線の許容電流の最小値は
Iw=0.55×Ib=0.55×60=33Aとなります。
参考になった数33
この解説の修正を提案する
02
問いで、「10〔m〕の位置に過電流遮断器を施設するとき」とあるので、55%以上の過電流遮断器の定格電流が必要なケースとなるので、
60×0.55=33A となるので、
答は「4」となります。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
03
分岐回路において過電流遮断器を設置する問題はよく出題されます。
問題文より「分岐より10m離れた所に設置」とあります。
電技解釈第149条に詳しく記載されていますが
「分岐点から開閉器及び過電流遮断器までの電線の許容電流がその電線に接続する低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の55%以上である場合は、分岐点から8mを超える箇所に施設することができる。」
とあります。
なのでこの場合は「電線の許容電流が過電流遮断器の定格電流の55%以上」である事はわかります。
なので
定格電流60Aの55%
60×(55/100)=33A
と計算できます
よって正解は
【4】33
となります。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
前の問題(問8)へ
平成27年度下期 問題一覧
次の問題(問10)へ