第二種電気工事士 過去問
平成22年度
問5 (一般問題 問5)
問題文
図のような三相3線式回路の全消費電力[kW]は。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
MENU
資格一覧を読み込んでいます…
資格一覧を読み込めませんでした。総合トップページから資格を選んでください。
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
考え方としては、単相2線式の回路が3つある事と同じと考えますので、1相あたりの電流を求めて3倍にする事で答えを出す事ができます。
P = VIcosθで求めるので、必要な数字から算出していきます。
まず、インピーダンス Z = √(R²+X²) = √(64+36) = 10Ω
I = V/R = 200/10 = 20A
cosθ = R/Z = 8/10 = 0.8
ここで、P = VIcosθ に当てはめると、
P = 200×20×0.8 = 3200W となります。
これを3倍すると 9600W となり、(kW)に換算すると 9.6kW となります。
参考になった数108
この解説の修正を提案する
02
まず、1相あたりのインピーダンスは、
インピーダンスZ[Ω]=√(6^2+8^2)=10[Ω]
1相あたりの電流は、
200[V]=電流[A]*10[Ω] より
電流[A]=20[A]
また、1相あたりの力率は、
cosθ=R/Z=0.8
したがって、1相あたりの電力は、
電力[KW]=200[V]*20[A]*0.8/1000=3.2[KW]
これが3相あるので、
3.2*3=9.6[KW]
よって、「3」が正解となります。
参考になった数29
この解説の修正を提案する
03
まず、1相のインピーダンスZを求めます。
Z=√(R^2+X^2)=√100=10Ω
次に、相電流Iaを求めます。
問題の回路はΔ結線なので、線間電圧=相電圧になります。よって、相電流は
Ia=V/Z=200/10=20A
次に、線間電流Ibを求めます。
Ib=√3×Ia=20√3
次に、力率cosφを求めます。
cosφ=R/Z=8/10=0.8
以上から、全消費電力Pを求めます。
P=√3VIbcosφ=√3×200×20√3×0.8=9600
=9.6kW
よって、正解は 3 になります。
参考になった数20
この解説の修正を提案する
前の問題(問4)へ
平成22年度 問題一覧
次の問題(問6)へ