01
・定格電流の1.25倍の場合、60分以内
・定格電流の2倍の場合、2分以内
と定められています。
この場合は20Aの定格のところに、2倍である40Aを流しているので、2分以内に遮断する必要があります。
したがって、「2」が正解となります。
参考になった数68
この解説の修正を提案する
02
定格電流が1.25倍の時、30A以下で60分以内 30A以上60A以下で60分以内
定格電流が2倍の時、30A以下で2分以内 30A以上60A以下で4分以内
となっているので、「2」が正解となります。
参考になった数23
この解説の修正を提案する
03
配線用遮断器には定格電流の1.25倍および2倍の電流を通じた場合、規定時間以内に自動的に動作する決まりになっています。
問題の配線用遮断器の定格電流は20Aなので、この場合、以下のように定められています。
・定格電流の1.25倍のときは60分以内
・定格電流の2倍のときは2分以内
問題の40A流れた場合は2倍になるので、2分以内に動作となります。
よって、正解は 2 になります。
参考になった数8
この解説の修正を提案する