第二種電気工事士 過去問
平成23年度下期
問25 (一般問題 問25)
問題文
一般用電気工作物の低圧屋内配線のしゅん工検査をする場合、一般に行われていないものは。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
第二種電気工事士試験 平成23年度下期 問25(一般問題 問25) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
一般用電気工作物の低圧屋内配線のしゅん工検査をする場合、一般に行われていないものは。
横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。
- 目視点検
- 絶縁抵抗測定
- 接地抵抗測定
- 屋内配線の導体抵抗測定
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
低圧屋内配線の竣工検査は、以下の5点を順に行います。
1.目視点検
2.絶縁抵抗の測定
3.接地抵抗の測定
4.導通試験
5.通電試験
参考になった数60
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
02
配線した電線の導体抵抗測定は通常竣工検査では行われていません。
通常の検査項目は以下の4つになります。
・目視点検
・絶縁抵抗測定
・接地抵抗測定
・導通試験
したがって、「屋内配線の導体抵抗測定」が正解となります。
参考になった数15
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
03
答えは「屋内配線の導体抵抗測定」となります。
抵抗測定は接地と絶縁の二つで、導体ではなく導通の試験を行っています。
具体的な項目としては、
① 目視点検
② 絶縁抵抗測定
③ 接地抵抗測定
④ 導通試験
となっております。
参考になった数9
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
前の問題(問24)へ
平成23年度下期 問題一覧
次の問題(問26)へ