第二種電気工事士 過去問
平成24年度上期
問5 (一般問題 問5)
問題文
定格電圧V[V]、定格電流I[A]の三相誘導電動機を定格状態で時間t[h]の間、連続運転したところ、消費電力量がW[kW·h]であった。この電動機の力率[%]を表す式は。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種電気工事士試験 平成24年度上期 問5(一般問題 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
定格電圧V[V]、定格電流I[A]の三相誘導電動機を定格状態で時間t[h]の間、連続運転したところ、消費電力量がW[kW·h]であった。この電動機の力率[%]を表す式は。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
電力量[kW・h]は、電力[W]を時間[h]だけ使った量なので、
電力量[kW・h]=電力[W]×時間[h]/1000
です。
三相交流(平衡)では、電力[W]は
電力[W]=√3×電圧[V]×電流[A]×力率[cosθ]
なので、これを上の式に入れると、
電力量[kW・h]=√3×電圧[V]×電流[A]×力率[cosθ]×時間[h]/1000
になります。
したがって、力率[cosθ]は次の式で求められます。
力率[cosθ]=電力量[kW・h]×1000/(√3×電圧[V]×電流[A]×時間[h])
電力[W]が分かっている場合は、時間は不要で、
力率[cosθ]=電力[W]/(√3×電圧[V]×電流[A])
として求められます。
力率をパーセント表示するには、求められた値を100倍します。
したがって、「3」が正解となります。
参考になった数58
この解説の修正を提案する
02
cosθ=底辺/斜辺となる事から、
W×10の3乗/√3×V×I×t となり、100倍してパーセント換算すると答えとなるのです。
参考になった数21
この解説の修正を提案する
03
三相誘導電動機の消費電力を P [W]
時間を t [h]
定格電圧を V [V]
定格電流を I [A]
力率を cosθ [%]とすると
消費電力量 W[kW・h]は次式で示されます。
W=Pt/1000 …①
P=√3VI(cosθ/100)を①式に代入し、式をまとめると
W=√3VI(cosθ/100)t/1000
=√3VIcosθt/10^5
(10^5は100000です。)
これをcosθについて解くと 答えは3になります。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
前の問題(問4)へ
平成24年度上期 問題一覧
次の問題(問6)へ