第二種電気工事士 過去問
平成24年度下期
問5 (一般問題 問5)
問題文
図のような三相3線式回路に流れる電流[A]は。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
MENU
資格一覧を読み込んでいます…
資格一覧を読み込めませんでした。総合トップページから資格を選んでください。
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
反映中…
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
なので、相電圧=線間電圧/√3 から、求める電流I[A]は、オームの法則より、
200/√3=電流I[A]*20[Ω]
∴電流I[A]=(200/√3)/20[Ω]≒5.8[A]
したがって、「2」が正解となります。
参考になった数87
この解説の修正を提案する
02
相電圧=200/√3 を、使用して求めていきます。
I=Z/V に当てはめると、I=(200/√3)/20=10/√3=5.8 (およそ)となります。
よって答えは「2」となります。
参考になった数25
この解説の修正を提案する
03
Vp=VI/√3
VI…線間電圧Vl [V]
線電流 I [A]は、相電流 Ip [A]と等しいので、
負荷抵抗R[Ω]は、オームの法則から次の式で計算できます。
Ip=(200/√3)/20
≒5.8
よって正解は2です。
参考になった数23
この解説の修正を提案する
前の問題(問4)へ
平成24年度下期 問題一覧
次の問題(問6)へ