01
まず、コンセントの図記号全てについている数字は口数です。1と2は何も表記されていないので100V15A用のコンセントですから合いません。
それと遮断機が30Aということもありますが、出題される傾向も分岐回路が30Aの時を覚えておくと早いと思います。30Aの回路において、コンセントは20~30A、電線の太さは単線で太さ2.6mm以上、より線で断面積5.5mm2以上です。
よって答えは3です。
参考になった数117
この解説の修正を提案する
02
参考になった数33
この解説の修正を提案する
03
根拠は、電気設備技術基準・解釈 第149条によります。
30Aの配線用遮断器で保護される分岐回路では、以下のようにしなければなりません。
・電線の太さは、2.6mm以上(または断面積5.5㎟以上)
・コンセントの定格電流は、20A以上30A以下のものを使用する
※コンセントの個数については規定されていません。
参考になった数19
この解説の修正を提案する
04
また、コンセントも30Aの配線用遮断器の2次側なので、20A以上に対応するコンセント器具が必要です。
したがって、「3」が正解となります。
参考になった数16
この解説の修正を提案する